質問者:kiriedo 自己保持回路はなぜ自己保持される
困り度:
  • 困っています
超超初心者の質問です。
自己保持回路で、a接点の押しボタンを押すと、リレーがつながり、
手を離してa接点の押しボタンが切っても、リレーはつながりっぱなし、b接点のボタンを押すまで切れない、というのがあると思います。
リレーは一度つながると、どうしてつながりっぱなしになるのですか?
リレーのコイルに電圧がかかってりれーの接点がONし、
押しボタンのa接点が切れたら、リレーのコイルに電圧がかからなくなるから、リレーも切れるのではないのでしょうか??
質問投稿日時:08/06/30 00:39
質問番号:4139686
この質問に対する回答は締め切られました。
最新から表示回答順に表示良回答のみ表示

回答

良回答20pt

回答者:matyrcry > ぐるぐる回っているという解釈でよいでしょうか。
そうですね。
> リレーのa接点は自分のコイルと照明の両方に繋がっているのでしょうか。
1接点の回路に両方ぶら下がるよりは、1個のリレーに2個以上のa接点
が付いているものを使うことが多いです。
工業用だとコイルの回路は直流24V、12V、5Vとかが主流ですね。
1個のリレーの接点回路に交流と直流の回路が同居するのは(直流側が
誘導されて動作が不安定になるから)まずいので、もう1個リレーで
中継して交流の動力回路を直流の制御回路と切り離します。
種類:回答
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:08/07/07 05:44
回答番号:No.6
この回答へのお礼ありがとうございます。
そうか、、複数の接点それぞれにつなぐのですね。
しかも、直流と交流の場合は、もう1つリレーで中継で分けて
つなぐのですね。。
とてもとてもわかりやすいご説明ありがとうございました。
本当にすっきりしました!!

回答

 

回答者:matyrcry 言葉で書くと難しいですよね。
リレーの接点が、自身のコイルの途中回路で起動スイッチと並列
で入っているものです。
最初は接点がOFFですから、コイルに電流を流すために別回路
の起動スイッチから電流を流さなければ接点もONしませんが、
接点がONすればコイル回路は起動スイッチ回路と自分の接点の
回路と両方から電流供給された状態になり、起動スイッチ回路が
切れても自分の接点経由で自分のコイルをキープします。
種類:回答
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:08/07/04 12:43
回答番号:No.5
この回答へのお礼ありがとうございます。お礼が遅くなり申し訳ありません。
起動スイッチを入れると、
リレーは自分のコイルに電圧がかかるからa接点が閉じて電流が流れ、その電流がコイルまで流れているから、コイルに電圧がかかり、
コイルに電圧がかかるからa接点が閉じ、、
というふうに、ぐるぐる回っているという解釈でよいでしょうか。
リレーのa接点は自分のコイルと照明の両方に繋がっているのでしょうか。

回答

 

回答者:fuji_3776 回答2は書き間違えです。
すいません。
種類:アドバイス
どんな人:経験者
自信:参考意見
回答日時:08/06/30 19:23
回答番号:No.4
この回答へのお礼了解です。丁寧な解説をありがとうございます!

回答

良回答10pt

回答者:fuji_3776 >b接点のボタンを押すまで切れない
これはとりあえず考えないで下さい。

スィッチ(a接点)とリレーのa接点を上から順に並べて描いてみて下さい。
次にスィッチとリレーのa接点の右はじどうしをコの字につなげて下さい。
スィッチの線を右に延長してリレーのコイルを描いて下さい。
 
|−−スィッチーーーーーーーーーコイルーー|
|・・・・・・・・・・・・・・・|・・・↑・・・|・・・・・・・・・|
|ーーリレーa接点ー        ー照明ーー|

(・・・・この点々は無視)

こんな感じになります。スィッチを押したら縦線にあたるどちらか又は両方(100Vコンセントからの2本の電線イメージです)の電圧が落ちない限りスィッチを放してもコイルがONすることで作動するリレーのa接点のバイパス側が閉じたままになり照明が点灯し続けます。

主電源そのままにこれを消すには↑矢印のところの線にb接点のスィッチを描く必要があります。

自己保持回路は一般的にそれを切るb接点が含まれる回路図で構成されますが、自己保持だけで考えれば上の様な図になります。
 
種類:アドバイス
どんな人:経験者
自信:参考意見
回答日時:08/06/30 19:21
回答番号:No.3
この回答へのお礼お礼が遅くなり申し訳ありません。
分かりやすいご回答ありがとうございます!!
わかったと思います。
リレーのa接点は自分のコイルとも、照明とも繋がっていると
考えたらよいのですよね。

回答

 

回答者:fuji_3776 >b接点のボタンを押すまで切れない
これはとりあえず考えないで下さい。

スィッチ(a接点)とリレーのa接点を上から順に並べて描いてみて下さい。
次にスィッチとリレーのa接点の右はじどうしをコの字につなげて下さい。
スィッチの線を右に延長してリレーのコイルを描いて下さい。
 
|−−スィッチーーーーーーーーーコイルーー|
|・・・・・・・・・・・・・・・|・・・↑・・・|・・・・・・・・・|
|ーーリレーa接点ーーーーーーーー照明ーー|

(・・・・この点々は無視)

こんな感じになります。スィッチを押したら縦線にあたるどちらか又は両方(100Vコンセントからの2本の電線イメージです)の電圧が落ちない限りスィッチを放してもコイルがONすることで作動するリレーのa接点のバイパス側が閉じたままになり照明が点灯し続けます。

主電源そのままにこれを消すには↑矢印のところの線にb接点のスィッチを描く必要があります。

自己保持回路は一般的にそれを切るb接点が含まれる回路図で構成されますが、自己保持だけで考えれば上の様な図になります。
 
種類:アドバイス
どんな人:経験者
自信:参考意見
回答日時:08/06/30 19:18
回答番号:No.2
この回答へのお礼回答者様より、No.2は間違いで、No.3参照とのことです。

回答

 

回答者:pekopon2100 リレーの接点C(コイルに電圧がかかっているときにつながる)をa接点に並列につなげれば、一度aのスイッチを押すとつながりっぱなしになります。
b接点に押したらOFFになるスイッチを用意して、接点cに直列につなげば、スイッチbを押すと、コイルへの電圧が切れてリレーが切れるようになります
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:08/06/30 01:10
回答番号:No.1
この回答へのお礼この回答にお礼をつける(質問者のみ)
最新から表示回答順に表示良回答のみ表示